找回密码
 1分钟注册发帖

QQ登录

只需一步,快速开始

[家用电器] 热水炉侧面的减压阀滴水到底需不需要换整个热水炉?

[复制链接]
冷夜 发表于 2018-8-23 09:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
热水炉侧面的减压阀时不时有水从discharge tube滴出来,流量倒是不大,大概一个晚上大概一个茶杯底的样子。这到底是说明减压阀在工作,减压,还是需要更换了?

老化和质量几率问题,最好尽快换,不换只会越漏越快

但是有个疑问,比较好奇,想不出原因。既然是减压阀,那么减压的时候应该是有水流出来的;保养说明里也是说,每年检查一次,打开阀门,如果有水流出,那么说明工作正常;
那为啥滴水了,就要换?



限压阀被冲爆减压,压力恢复后 正常会重新关闭,但是如果爆大了 复位不正或者水垢原因导致seal不好关不严,就会漏水咯

我会人工降降温 正正经经地手工开合一次 当然换了最省心 不过一个限压阀用两三次应该OK哒


不怕,一个热水炉有进口 出口 减压阀 和底下排水口 而且家里没断水 里面是满缸的,哪够力气和空间爆啊。要担心 还是担心漏水泡了basement比较现实

找专业人员换吧,这个是高温高压阀门,漏水的时候不但要换掉,还要找到是什么原因导致的漏水,例如是加热感应器坏了还是其他的原因。 这个不能DIY,整个水炉的安全的最后一道防线就是这个, 我真不想骂人, 不过楼上几个傻逼不懂别乱逼逼, 纯鸡巴傻逼。 如果没有楼主自己弄没有弄好,或者没有检查换好后是否功能正常,水炉是会爆炸的。 网上有水炉爆炸的视频,从地下室能穿到二楼。 没有专业知识就瞎逼逼,出事了,你妈逼都付不了责任
回复

使用道具 举报

sunlz 发表于 2018-9-12 18:10:07 | 显示全部楼层
请继续努力!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 1分钟注册发帖

本版积分规则

重要声明:“百事牛www.BestKnew.com”的信息均由个人用户发布,并以即时上载留言的方式运作,“百事牛www.BestKnew.com”及其运营公司对所有留言的合法性、真实性、完整性及立场等,不负任何法律责任。而一切留言之言论只代表留言者个人意见,并非本网站之立场。由于本网受到“即时上载留言”运作方式所规限,故不能完全监察所有留言,若读者发现有留言出现问题,请联络我们。

Archiver|小黑屋|百事牛

GMT+8, 2024-11-15 09:52 , Processed in 0.026223 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表